土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 梁支座筋跟架立筋的搭接长度怎么规定的?

梁支座筋跟架立筋的搭接长度怎么规定的?

发布于:2006-10-05 12:20:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在现场我看到支座筋与架立筋的搭接长度普遍在150mm左右,从施工工人到总工都说150mm就够了,可我怎么看就是不对一样。这个是不是应该因情况而定呢?施工条件是7度抗震区的楼面梁。

1160023189535.JPG

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • liuxiaojie198608
    怎么搭接的两根钢筋的直径等级超过了2级?不知和不合理
    2009-10-22 21:17:22

    回复 举报
    赞同0
  • shenxibao
    shenxibao 板凳
    负筋的构造要求在平法哪页?怎么找不到呢
    2009-10-22 15:39:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.77 万条内容 · 1561 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

就要毕业了,急求救问些工作上的事!

我过两个月就开始找工作了,我现在联系了一个单位是浙江一建城建分公司,请问哪位兄弟对这个公司了解的,给些建议啊,同时也希望给些找工作的建议,谢谢了!

回帖成功

经验值 +10