发布于:2012-03-14 16:47:14
来自:电气工程/照明工程
[复制转发]
1、卫生间局部等电位:现行规范取消零类灯具后,所有的照明灯具不论标高多少都需要加设PE线,那么卫生间的局部等电位需不需要和联结插座那样子,跟灯具的PE线单独联结?
2、卫生间照明是否可以使用吸顶灯具?还是必须使用壁灯?如果不能使用,在哪个规范上有这个要求?
3、关于管道井呢接地跨接的问题,把相邻几根管子用跨接线连起来然后用一根PE线连到接地排上是否可行?总感觉这相当于串联了!
4、关于避雷引下线的焊接,现在似乎是借用柱子钢筋做引下线的话不允许热处理,也就是不让焊接这跨接了?这个在那本规范上要求的,如果使用绑扎的话,如何满足接地电阻的测试?
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句构件内有箍筋连接的钢筋或成网状的钢筋,其箍筋与钢筋、钢筋与钢筋应采用土建施工的绑扎法、螺丝、对焊或搭焊连接。单根钢筋、圆钢或外引预埋连接板、线与构件内钢筋应焊接或采用螺栓紧固的卡夹器连接。构件之间必须连接成电气通路。
回复 举报
3.2.3
不知道理解错了没有。。
希望对你有帮助。
回复 举报