土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 喷塑桥架里有必要敷设镀锌扁钢作桥架的接地吗?
如果有,桥架与扁钢怎样连接?请大家谈谈自己在实际中的做法。

全部回答(3 )

  • gfl1375731
    电缆桥安装和桥架内电缆敷设
    12.1 主控项目
    12.1.1 金属电缆桥架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:
        1 金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;
        2 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;
    3 镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓
    2006-10-09 13:54:09 来自 PC 评论 举报
  • z7777zz
    我觉得应该不用了 这东西好像没有明确的说法 如果严格处于安全角度考虑的话应在全段不少于两处与主PE作垮接 跨接处必须把喷塑表皮地方铲掉 露出镀锌层