大家好,我在重庆搞工程施工,前段时间遇见一个问题:一个14层建筑(建筑面积25000平米)没有设计屋顶水箱,对生活给水和消火栓及喷淋系统采用的稳压增压型水泵,水池为生活和消防合用,容量不到400立方米.我想问一下,这种方法能行得通吗,有相关的规范没有?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • redghost777
    redghost777 沙发
    不同意 zzg1880的说法,楼主说的是14层建筑,应该算是高层建筑,高层建筑的消防应该立足于自救!!地层建筑的消防才是要求满足10分钟的消防水量!!!
    2004-03-05 14:32:05

    回复 举报
    赞同0
  • hegy6363
    hegy6363 板凳
    最好还是设
    2004-03-05 13:05:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于喷水强度

按照《自喷规范》,仓库危险级I级,在喷头工作压力0.1MPa下,喷水强度要达到12L/min.m2,要用什么办法?是用大水滴喷头还是用普通喷头较密布置?谢谢!