我们单位的空调都是用的30KW的电机,功率因数已经在95%以上了,有人建议在电机的端子上再加补偿,说能省电,有意义吗,真能省电吗 ?请 赐教
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句2:单母线TMY100*8的足够,电流能达1560A,
3:母线槽的生产厂家太多,上网查下;
回复 举报
2:单母线TMY100*8的足够,电流能达1560A,
3:母线槽的生产厂家太多,上网查下;
4:看你们公司的配电是什么系统啦,3P,4P根据系统定,我之前的公司都是做4P的,
5:1000KVA的变压器的低压侧的额定电流为1000*1.45=1450A左右.
6:你的两个电度表可以装下,在侧面装,后面,前面都可以装,电流表和电度表可以共用一组电流互感器的,两路630A的隔离刀,630A框架式断路器方案的柜子最好选1米宽的柜体;
请参考,不对的地方请指教,谢谢!!
回复 举报