我这里需要改造一个低压配电室,原来是BSL的很老的柜子,现在想用GGD的,问几个关于GGD低压开关柜的问题:
1、GGD使用的隔离刀闸什么型号合适?有几种?能在门上操作(不开门)吗?
2、配1000 KVA 变压器用多大的母线合适?要考虑多大程度的余量?单母线还是双母线?
3、现在的低压封闭母线槽性能过硬吗?国内成熟生产的都有哪几家?
4、GGD的柜子,上母线是3P还是4P?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • scdh999
    scdh999 沙发
    1:HD,HS系列旋转式刀开关,例如:HD13BX-1600A/31;
    2:单母线TMY100*8的足够,电流能达1560A,
    3:母线槽的生产厂家太多,上网查下;
    2008-07-05 14:56:05

    回复 举报
    赞同0
  • qjf8061
    qjf8061 板凳
    1:HD,HS系列旋转式刀开关,例如:HD13BX-1600A/31;
    2:单母线TMY100*8的足够,电流能达1560A,
    3:母线槽的生产厂家太多,上网查下;
    4:看你们公司的配电是什么系统啦,3P,4P根据系统定,我之前的公司都是做4P的,
    5:1000KVA的变压器的低压侧的额定电流为1000*1.45=1450A左右.
    6:你的两个电度表可以装下,在侧面装,后面,前面都可以装,电流表和电度表可以共用一组电流互感器的,两路630A的隔离刀,630A框架式断路器方案的柜子最好选1米宽的柜体;
    请参考,不对的地方请指教,谢谢!!
    2008-07-05 14:14:05

    回复 举报
    赞同0