本人目前正负责一个废水工程,已经制作了一个9.8MX4.0MX2.4M的普通加压溶气气浮机,后边还有二级气浮(因为悬浮物浓度太高,实验知需要二级),请问出水集水管高度如何确定?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • xsh116
    xsh116 沙发


    集水管高度低于分离室的高度就行了,HRT一般在15分钟,太长也没有用。
    2006-10-11 11:45:11

    回复 举报
    赞同0
  • shijunwei
    shijunwei 板凳

    如果集水管两排是孔向下的,交错开孔,但泥斗是不可能增加了,集水管位置在水位中间稍偏下些会不会造成有效分离时间缩小等问题?明天就要进水了