土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷剂雍塞流的问题-阿鼎老师及各位同仁请帮助

制冷剂雍塞流的问题-阿鼎老师及各位同仁请帮助

发布于:2012-03-14 13:21:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
哪位大侠有雍塞流方面资料请共享下

我的问题是:

1,正常情况,固定毛细入口状态,随着出口背压降低,最终达到雍塞流,流量不再增加,对吧,但低压降低不是通过毛细加长(固定内径)来实现的吗,那样的话低压是低了,但流量是变小,而不是最大(基本恒定)

2,如果固定出口背压,增加毛细入口压力去增加压差,会实现雍塞流吗

3,一般来说制冷系统会在雍塞流状态下工作吗

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • qq292015823
    qq292015823 沙发
    1)毛细管雍塞流量与背压无关,随入口压力、入口过冷度和内径增加而增加,且在实验参数范围内流量与前两个因素分别近似呈线性关系,随长度增加而减少;
    2)毛细管雍塞流量随盘绕直径增加而增加,与直毛细管相比,盘绕直径30mm 的流量下降
    9.1%~10.2%;
    2013-01-10 21:34:10

    回复 举报
    赞同0
  • superguanyintu
    理论水平太差,不懂
    2012-05-07 10:33:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 842 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

版主、高手给新手解决下啊。急。急。急

最近我老是在想这个蒸发温度到底该怎么实现设计值???譬如我做个小系统4kw 想蒸发温度定制0度,我都不知道该怎么配置。我现在都这么做的。1.先选个压缩机,系统做4kw,压缩机我就选个额定工况下能力是5kw的(依据厂家参数),这个保险一点。2.我现在系统是配置热力膨胀的,我也选个5kw左右的(依据厂家参数)3.依据芯体的单体能力 (有标准大小的芯体 知道他的能力有多大,再依据你想做系统的大小,算大概的换热面积及芯体大小)具体换热计算我根本就不是多等,还有什么流体分析。都是想当然的做的。这一点那位给我讲讲啊 。

回帖成功

经验值 +10