各位大虾们:
sbr出水浑浊,出水cod比进水高,氨氮处理能力下降,怀疑最近进水增加了新的高分子有机物。
运行温度在13-18摄氏度,sbr池上漂浮大量有残渣附着的泡沫,sv30在20-30之间(运行一年来,从未排过泥,也没有变化过) ,碱度在2.6-2.9左右,仪器坏了,do无法测量。
我下一步要怎么做才能恢复,谢谢啦。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 如烟往事
    如烟往事 沙发
    污泥有问题了。。。老化、中毒、污泥膨胀...都有可能!
    2012-03-16 15:49:16

    回复 举报
    赞同0
  • zb211hf
    zb211hf 板凳



    这个很明显是 你的污泥流失了 ,使得系统的硝化细菌数量少 ,氨氮降不了, 现在 主要是把污泥培养起来, 至于为什么污泥流失 :看看你来水中是否有毒物质, 还有就是你之前曝气是否过量导致污泥解絮死亡 ;
    2012-03-16 12:00:16