土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于pkpm中输入抗震等级的问题

关于pkpm中输入抗震等级的问题

发布于:2012-03-14 10:49:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
假设7度区的一个乙类框架建筑,<24米,确定抗震计算等级按《抗规》表6.1.2取应该是三级,这是计算地震作用和抗力计算时等级,但是在内力调整时,内力调整应该属于抗震措施的内容,乙类建筑应该提高一度,就是按8度来查表,应该是二级,那pkpm中输入的抗震等级应该是二级还是三级?或者计算最后得出的配筋面积是考虑内力调整之后的吗,如果是的话,计算机如何实现计算按三级而内力调整按二级的?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • zpyc01
    zpyc01 沙发

    兄弟你混淆了抗震措施和抗震构造措施,PKPM里面那个是抗震构造措施的抗震等级
    2012-03-27 16:13:27

    回复 举报
    赞同1
  • zpyc01
    zpyc01 板凳

    我的理解:
    1、程序首先按照非抗震情况进行配筋;
    2、按照设计地震分组、场地类别、烈度计算地震作用及地震作用效应;
    3、根据抗震等级调整构件的组合内力值;
    4、进行多遇地震时的强度(截面验算)和弹性变形验算以及罕遇地震下的弹塑性变形验算;
    5、抗震构造措施。
    配筋并不是根据抗震来计算的,抗震只作为验算!个人理解
    2012-03-27 16:08:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2108 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助,后浇带问题

有一个8层剪力墙,长84.5米,上部设缝,不设后浇带,基础不设缝,是不是得设后浇带啊我的问题就是,基础设后浇带,上部不设后浇带这种模式行不行谢谢

回帖成功

经验值 +10