思考题:
1.《高层民用建筑设计防火规范》的适用范围是什么?
答:适用于新建、扩建和改建的高层建筑及其裙房,(适用于十层及十层以上的居住建筑,高度超过24m的公共建筑)。
2.高层建筑分类的条件是什么?
答:高层建筑根据其使用性质、火灾危险性、疏散和补救难度等进行分类。
3.高层建筑内每个防火分区充许的最大建筑面积与自动灭火系统之间的关系是什么?
答:高层建筑内防火分区一类建筑最大建筑面积1000 m2;二类建筑最大建筑面积1500 m2;地下室最大建筑面积500 m2,当设有自动灭火系统的防火分区,其允许最大建筑面积可增加1.00倍;当局部设置自动灭火系统时,增加面积可按该局部面积的1.00倍计算。
一类建筑的电信楼,其防火分区允许最大建筑面积可增加50%。
4.避难层的消防设计有哪些要求?
答:避难层设消防专线电话,并设有消火栓和消防卷盘。
5.高层建筑消防给水系统的防超压措施有哪些?
答:多台泵并联运行;选用H-Q曲线平滑的水泵;选用承受压大的设备;设置回流管;设置泄压阀;减小竖向分区;采用减压阀等。
6.消防电梯间的排水设计有哪些要求?
答:消防电梯的井底设排水设施,排水井容量不应小于2.00m3,排水泵的排水量不小于10L/s。
7.消防用水量如何计算?消防卷盘用水量是否计入消防用水总量?
答:消防用水总量按室内、外消防用水量之和计算。建筑内设有消火栓、自动喷水、水幕、泡沫等灭火系统时,其室内消防用水量应按需要同时开启的灭火系统用水量之和计算。消防卷盘用水量可不计入消防用水总量。
8.消防水泵接合器距室外消火栓或消防水池的适宜距离是多少?
答:距室外消火栓或消防水池的距离宜为15~40m。
9.最不利点消火栓的静水压力要求是多少?
答:高层建筑高度不超过100m时,最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当高层建筑高度超过100m时,最不利点消火栓静水压力不应低于0.15 MPa。
10.增压水泵的出水量及高位消防水箱容积量有何规定?
答:增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不大于5L/s;对自动喷水灭火系统不大于1L/s。
高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不小于12m3;二类居住建筑不小于6.00m3。

全部回复(76 )

只看楼主 我来说两句
  • le-o
    le-o 沙发
    好动东西啊 感谢lz
    2007-12-08 15:38:08

    回复 举报
    赞同0
  • caoyang82
    caoyang82 板凳
    ????
    2007-06-16 16:16:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.93 万条内容 · 728 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

测试重点掌握的规范

一、 二、 建筑给排水规范3.1.1;3.1.9;3.2.1;3.2.2;3.2.3;3.2.5;3.2.6;3.2.7;3.2.8;3.2.9;3.2.10;3.2.11;3.2.12;3.4.6;3.4.9;3.4.10;3.5.12;3.5.13;3.5.18; 3.7.12; 3.4.6; 3.4.9; 3.4.10; 3.5.12; 3.5.13; 3.5.18; 3.7.2; 3.7.3; 3.7.5; 3.8.6; 3.9.6; 3.9.7; 4.1.2; 4.3.3; 4.5.1; 4.6.10; 4.7.7; 4.8.4; 4.8.5; 4.8.6; 4.8.7; 4.8.8; 4.9.2; 4,9.3; 4.9.4; 4.9.5; 4.9.6; 4.9.7; 5.1.3; 5.2.10; 5.2.11; 5.3.1; 5.3.2; 5.3.3; 5.4.19; 5.7.3

回帖成功

经验值 +10