塔式建筑设消火栓的问题各位大哥:小弟最近做了几个塔式小高层,布局都差不多,几平方米的消防电梯前室分别连3户和一个楼梯,各户门口有一个1.5米的通道。根据规范电梯前室必须有一消火栓,于是小弟我在前室布置一个双阀双出口消火栓,蛮以为没有什么问题了,结果消防支队不通过。于是,我改双出口为单出口,并在楼梯间设消火栓!还是不让我通过,说是不合规范,最后在两户门口各设一个才勉强过关!我不理解他们是怎么理解规范的,不知各位大哥对此有什么建议!!!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
f_jg2003
沙发
其实我认为实际设上就可以了,不用一定要保证1米,很多情况下水箱间安装止回阀时大多保证不了水箱底与止回阀间做出1米的距离。另外我想在使用消火栓时,在止回阀处因用水而产生的真空作用也会打开止回阀。