土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 线路的主保护动作和后备保护的电缆选择

线路的主保护动作和后备保护的电缆选择

发布于:2012-03-14 09:11:14 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
c线路所设的主保护动作时间和后备保护时间分别为0.2s和0.5s,当主保护装置为速动时,短路电流持续时间为0.2s,馈电线路为10KV交联聚乙烯铝芯电缆,敷设在电缆沟中的线路计算负荷电流45A,通过电缆回路最大电流为5160A,按电缆热稳定条件,电缆截面应选择哪项:
A25 B35 C50 D70

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • guiyaner
    guiyaner 沙发
    t选0.2(断路器动作时间)+0.5(电缆取后备时间)=07s,C值可查《配电手册》212页,铝芯c=90,计算截面为48。选C
    2012-03-15 17:00:15

    回复 举报
    赞同0
  • wanghua450
    wanghua450 板凳
    这是注电的题目吗?t应该选0.2(断路器动作时间)+0.5(电缆取后备时间)=07s,C值可查《配电手册》208页左右,好像是137(不好意思,手中没手册)
    2012-03-15 11:48:15

    回复 举报
    赞同0