土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 请教事故油池是否投运

请教事故油池是否投运

发布于:2012-03-14 08:42:14 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
请教各位,我们厂的变压器采用80000KvA,220Kv---10.5Kv的油浸变压器,压器下面的事故油坑是有的,但油水分离的事故油池是还没投运。
请问:这个变压器受电前事故油池一定要投运吗?有没有相关的的标准?
另外,我查了一下“GBJ 148-1990_电气装置安装工程电力变压器施工及验收规范”,上面是要求投运的。但GBJ开头的标准是否已经废止?还是不是电气设备安装的强制性标准?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • aytf818
    aytf818 沙发
    变压器受电前事故油池一定要投运.。否则,当运行变压器故障时如上部着火,需进行放油,这时的事故油池就真正起到作用。
    GBJ开头的标准已经废止。请参阅新标准:电气装置安装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 GB 50148-2010
    我已在论坛发布,请查收!
    2012-03-29 15:23:29

    回复 举报
    赞同0
  • userofwangyi
    userofwangyi 板凳
    提醒:请查看变压器消防相关的标准。油坑容积需要满足要求。
    2012-03-26 21:26:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 238 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水轮发电机的励磁引线是干什么用的?

水轮发电机的励磁引线是干什么用的?请深入浅出的解释一下,或者提供基本学习资料。谢谢。

回帖成功

经验值 +10