6KV电缆一相绝缘低,请问怎么查找
6KV电缆一相绝缘低,请问怎么查找
6KV电缆一相绝缘低,请问怎么查找(50MΩ)
发布于
2006-10-04 07:59:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
nlb
如果是正规品牌的电缆,这种现象绝大多数是电缆头的问题。
2006-10-08 09:47:08
来自 PC
评论
举报
ycwyp2000
我这里到是经常用高压击穿的方法(电缆没有超过3km),确实还算不错。这么多回了。基本上都找的到故障点。
呵呵,原始武器。电缆故障探测仪有点贵,也不是传说中的那么好使。
2006-10-07 17:36:07
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
lizhenbao_jinan
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
521
回复
4257
粉丝
4
+ 关注
私信
电站工程
返回版块
5.33 万条内容 · 264 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(11 )
-
nlb
如果是正规品牌的电缆,这种现象绝大多数是电缆头的问题。
2006-10-08 09:47:08
来自 PC
评论
举报
-
ycwyp2000
我这里到是经常用高压击穿的方法(电缆没有超过3km),确实还算不错。这么多回了。基本上都找的到故障点。
2006-10-07 17:36:07
来自 PC
评论
举报
加载更多呵呵,原始武器。电缆故障探测仪有点贵,也不是传说中的那么好使。