土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【请教】工厂车间配电板的问题

【请教】工厂车间配电板的问题

发布于:2012-03-13 22:18:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
多次看到机械加工工厂使用木板作为配电板,也就是将电气控制开关、插座、漏电保护器等安装在木板上,然后把木板钉到墙壁上。
总觉得不安全或不正确,但就是不知道上述做法不符合哪些规范或标准的哪些条款。
  • dianqipanli
    dianqipanli 沙发
    《建筑电气工程施工质量验收规范》6.2.8;
    3.箱(盘)不采用可燃材料制作;
    《施工现场临时用电安全技术规程》8.1.7:
    配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃材料制作,钢板厚度应为1.2——2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm,箱体表面应做防腐处理。
    8.1.9:
    配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先安装在金属或非木质阻燃绝缘安装板上,然后方可以整体紧固在配电箱、开关箱体内。
    金属电器安装板与金属箱体应做电气连接。

    [ 本帖最后由 dianqipanli 于 2012-3-14 05:08 编辑 ]
    2012-03-14 04:50:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于接触器、继电器的知识

新手,望师傅们推荐一些简易好懂的资料

回帖成功

经验值 +10