难道用上部传下来的轴力和弯矩,根据偏心受压计算? 还是直接构造就行了 ,求老师解释

全部回复(32 )

只看楼主 我来说两句
  • daliu200
    daliu200 沙发

    谢谢楼主的分享,受益了

    2022-06-04 06:18:04

    回复 举报
    赞同0
  • chentool
    chentool 板凳

    审图要求:基础上短柱截面刚度(EI)不应小于被支承构件截面刚度的 10 倍,短柱四角纵向钢筋的直径不宜小于 20mm。短柱每边的配筋率不少于 0.05%短柱的截面面积。地基基础设计规范 GB50007-2011 第8.2.5 条