土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢柱下得独立基础短柱配筋怎么计算 大家交流下

钢柱下得独立基础短柱配筋怎么计算 大家交流下

发布于:2012-03-13 22:05:13 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
难道用上部传下来的轴力和弯矩,根据偏心受压计算? 还是直接构造就行了 ,求老师解释

全部回复(32 )

只看楼主 我来说两句
  • daliu200
    daliu200 沙发

    谢谢楼主的分享,受益了

    2022-06-04 06:18:04

    回复 举报
    赞同0
  • chentool
    chentool 板凳

    审图要求:基础上短柱截面刚度(EI)不应小于被支承构件截面刚度的 10 倍,短柱四角纵向钢筋的直径不宜小于 20mm。短柱每边的配筋率不少于 0.05%短柱的截面面积。地基基础设计规范 GB50007-2011 第8.2.5 条

    2022-06-01 15:44:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.46 万条内容 · 1138 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

网架安装方案

论文简介: 简介:本工程是山东农业大学多功能体育训练馆网架屋面工程。设计具有强烈的现代气息,大量采用了新型的装饰材料和工艺,体现了现代建筑的风格和高标准 附件名:20123111331431878810.zip 文件大小:92K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10