土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 问个地下车库排烟的问题

问个地下车库排烟的问题

发布于:2012-03-13 21:31:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。按规范的意思来理解 面积在2000以下的汽车库就可以不设机械排烟了 是因为车库在地下一层 车道与外界直接相同 通风效果好的原因吗?那如果车库在地下三层呢?2000m2以内也可以不设吗?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • 小5555
    小5555 沙发
    规范说得没问题,理解错了。

    “总建筑面积大于200平米或一个房间大于50平米且经常有人停留或可燃物较多的地下半地下建筑”都需要设置排烟设施。

    面积大于2000平米的车库应该设置机械排烟设施。 反之并不亦然。。。。小于2000的也要做,只不过有限考虑自然排烟罢了,怎么会不做呢,一个防烟分区还不要超过2000呢。 你这种情况必须机械排烟。车库的可燃物难道还少么?
    2012-11-14 16:47:14

    回复 举报
    赞同0
  • pipecad
    pipecad 板凳
    规范的意思是2000平米以下首先考虑自然排烟,当自然排烟条件不满足,即使小于2000平米,那就得考虑机械排烟了
    2012-11-14 16:22:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多