变频调速供水对于一个多层小区来说选用哪种形式好些,我想选三个泵的,两用一备,不带小泵和稳压罐的,我想问一下这样可好,我看别人选两太泵的,一用一备的,不带小泵和稳压罐的这样行吗

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • longlong9917
    longlong9917 沙发
    现在很多小区已经开始用无负压供水设备了,以后也将是小区供水的发展趋势,全自动控制,利用用户水压力与自来水压力的差自动控制,而且不影响市政给水的压力,所以称为无负压.
    可以多多考虑无负压原理和无负压设备
    2006-10-04 22:25:04

    回复 举报
    赞同0
  • liuchengyongsx
    一用一备也行,这样容易管理但是灵活性比较差.你的两用一备也行,各有各的优点
    2006-10-04 17:54:04