如此纠偏对结果有什么影响吗?
如此纠偏对结果有什么影响吗?
这样的施工队伍让我无言,本来只偏差2~3cm,但施工单位小题大做了。如此一来对结构有影响吗?已知这是36m跨桁架结构,这排柱子的受力最大。中间是一芯柱。
发布于
2006-10-03 19:41:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(242 )
雪山飞狐666
这样行得通吗,柱子本来就容易偏心,这样钢筋传力不直接,对抗震是很不利的,弯折的地方应力集中,相当的不安全吧,
2009-08-15 21:17:15
来自 PC
评论
举报
zhujiechun
植筋或返工代价都比较大
结合设计的保守系数
考虑主筋弯曲后的打折系数
拍脑袋弯曲后把混凝土提高一个标号,振捣密实后,风险很小
我们在遇到钢筋偏位后也经常这么处理的。
2009-07-30 11:54:30
来自 PC