土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【讨论】关于民规中7.5.3节中关于四极开关选用问题

【讨论】关于民规中7.5.3节中关于四极开关选用问题

发布于:2012-03-13 17:57:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我想大家对这个话题应该也很感兴趣吧,欢迎发表下你的意见:

7.5.3 三相四线制中四极开关选用, 应符合下列规定
1 保证电源转换的功能性开关电器应作用于所有带电导体,且不得使用这些电源并联;
2 TN-C-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关;
3 正常供电电源与备用发电机之间,其电源转换开关应采用四极开关;
4 TT系统电源进线开关应采用四极开关;
5 IT系统中当有中性导体时应采用四极开关;

针对以上7.5.3条的5小条,欢迎大家讨论下看法。有部分检查图纸的认为不符合以上几条规定的都得选择3P的开关,当然除了带漏电保护功能的选择4P的开关。以往画图的时候没碰到过类似问题,检查图纸的对4P开关选择也没有提出疑问。现在出的图纸,老总检查的时候就要求,选择3P的开关。
一个小办公楼,TN-C-S接地系统型式,底层计量箱进线选择的是4P带漏电保护的开关,出线是选择的是4P的开关。老总要求除进线带漏电保护功能的断路器用4P外,其他的都用3P,理由就是《民规》的7.5.3条规定。
以往,本院及其他院有选4P的也有选3P的,都能通过审图中心审核。但民规这一条语气是用的 “应符合下列规定”

全部回复(83 )

只看楼主 我来说两句
  • 泊客
    泊客 沙发

    看到这个标题就感觉好好玩,呵呵

    各位同学难道没人人留意到,民规7.5.3说的是:在三相四线制中。。。是三相四线制!不是三相五线制!!!

    什么断路器先断火后断零?什么断火后N线电人?有意义吗?方向都错了,晕不晕?

    2023-04-14 09:19:14

    回复 举报
    赞同0
  • wan512mm
    wan512mm 板凳
    讨论了这么久,终究没有个答案。。。还是按各地方的审图把握程度来做吧。。。。我们这的情况跟楼主情况一样。。以前有用4P和3P的。。后来省审图的意见跟你们老总的意见一样。。。。已统一按审图的来做了。
    2012-04-07 12:34:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消火栓未设置启泵按钮怎么办

请问大家,5层的商住楼,一二层为小商铺,3-5层为住宅,水专业出图时才提了消火栓,所以没设计消火栓启泵按钮和报警电话,怎么办?出图半年了施工单位也没提过。。。急啊

回帖成功

经验值 +10