csq12011
沙发
正确的方法是要求在进出管道之间增加旁通阀门。平时使用时候是关闭的,在需要冲洗试压时候打开该阀门并把设备的进出管阀门关闭。增加这个阀门的做法在日后系统冲洗过程中更显有用,特别在空调系统的出机出入口总管必须增加。
2008-09-26 18:31:26
赞同0
-
xierew
板凳
这个问题我真不知道有什么好的解决办法 希望大家多多指点