土木在线论坛 \ 施工技术 \ 施工组织设计 \ 广州地铁6号线一德路~海珠广场特殊地段的掘进与控制

广州地铁6号线一德路~海珠广场特殊地段的掘进与控制

发布于:2006-10-03 13:19:03 来自:施工技术/施工组织设计 [复制转发]
广州6号线一德路站~海珠广场站区间特殊地段的掘进与控制.doc

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • gzrenmin
    gzrenmin 沙发
    由北京的一家公司和德国的一家老牌施工公司组成的联营体
    北京长城贝尔芬格伯格建筑工程有限公司施工.
    2006-10-03 13:36:03

    回复 举报
    赞同0
  • gzrenmin
    gzrenmin 板凳
    第11章 特殊地段的掘进与控制
    11.1盾构穿越风化槽、可能的富水地段掘进及相应措施
    本工程沙站~文化公园盾构区间存在两种岩性K2d1和K2s2b,为泥质粉砂岩或粉砂岩,在两种岩性交界地段(ZCK8+320~ZCK8+370)的左线揭露到局部的风化深槽;在一德路站~海珠广场站区间揭露有透水性中等的粉细砂及中粗砂,同时透水层厚度较大,地层连续分布。珠江与本区间的距离约为170~380m,因此推测本区间范围的第四系地下水与珠江水有较好的水力联系。地下水承压水头高度与珠江相近,其主要补给源为珠江水;根据工程地质剖面图上设计结构线,黄沙站~文化公园站区间设计结构主要位于风化岩层中,结构顶板基本处于第四系含水层以下,局部地段(YCK8+864.0~950.0,ZCK8+859.0~880.0)结构顶板直接和砂层底部相连,故第四系含水层中的地下水对本工程施工在局部地段有一定影响,施工时局部地段可能突然大量涌水,另外,考虑到风化槽和以上地段中可能存在的局部地下水富积,存在透水的可能性成为隧道施工潜在的威胁。
    2006-10-03 13:30:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

施工组织设计

返回版块

2.42 万条内容 · 284 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

施工组织设计程序

中建某公司的施工组织设计审批程序,及施工组织设计内容要求等。

回帖成功

经验值 +10