    第11章 特殊地段的掘进与控制
    11.1盾构穿越风化槽、可能的富水地段掘进及相应措施
    本工程沙站~文化公园盾构区间存在两种岩性K2d1和K2s2b,为泥质粉砂岩或粉砂岩,在两种岩性交界地段(ZCK8+320~ZCK8+370)的左线揭露到局部的风化深槽;在一德路站~海珠广场站区间揭露有透水性中等的粉细砂及中粗砂,同时透水层厚度较大,地层连续分布。珠江与本区间的距离约为170~380m,因此推测本区间范围的第四系地下水与珠江水有较好的水力联系。地下水承压水头高度与珠江相近,其主要补给源为珠江水;根据工程地质剖面图上设计结构线,黄沙站~文化公园站区间设计结构主要位于风化岩层中,结构顶板基本处于第四系含水层以下,局部地段(YCK8+864.0~950.0,ZCK8+859.0~880.0)结构顶板直接和砂层底部相连,故第四系含水层中的地下水对本工程施工在局部地段有一定影响,施工时局部地段可能突然大量涌水,另外,考虑到风化槽和以上地段中可能存在的局部地下水富积,存在透水的可能性成为隧道施工潜在的威胁。