【紧急求助】室内消火栓系统闸阀选型问题,甲方和监理均要求换明杆
【紧急求助】室内消火栓系统闸阀选型问题,甲方和监理均要求换明杆
请问,室内消火栓系统的闸阀要采用明杆闸阀在哪个规范里有明文规定?
发布于
2012-03-13 15:54:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
kl51197
分明就是故意刁难你的吧,是不是没有给他们(甲方、监理)红包啊。
明杆和暗杆贵。明杆可以直接看出来,阀门“启闭状态”。
暗杆,你在哪里调一个牌子,只要消防队关系过硬,还是没有问题的。
不是包干价,那就办签证无所谓啦。
2014-12-09 12:52:09
来自 PC
评论
举报
ysccss
好资料,谢谢!
2014-12-02 10:45:02
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
逸风
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
23
回复
170
粉丝
1
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.31 万条内容 · 691 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(8 )
明杆和暗杆贵。明杆可以直接看出来,阀门“启闭状态”。
暗杆,你在哪里调一个牌子,只要消防队关系过硬,还是没有问题的。
不是包干价,那就办签证无所谓啦。