【请教】关于两种电抗率的电容器组配合问题110kV典型设计B-3中:"每台主变压器配置2组5010kvar并联电容器,并联电容器采用单星形接线,分别串6%、12%串联电抗器""电容器组采用成套装置,单台容量为334kvar"请问下(1)单组电容器5010kvar是什么接线方式?就是说这5010kvar是整套投切,还是每组还要分为五小组,每组3*334=1002kvar,每小组单独投切? (2)每台变压器两组5010kvar,分别串6%、12%串联电抗器,这两组投入哪组有规定吗?还是随便?分成6%和12%两组有何好处?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
cdgjd
沙发
站内设备的配置需要按照当地供电局的要求来配置,涉及到设备选型、电力系统通信网络管理、对侧500kV站站内通信网络配置等很多问题。一般来讲要跟当地电力系统通信管理部门对接,取得初步意见再进行设计。
2012-06-05 20:13:05
赞同0
-
jlccdwy
板凳
你做的是通信工程设计,除了ADSS线路部分外,还应该包括两端(水电站,变电站)站内的通信设备的施工图,否则,两端站内的通信设备安装不是还的另外委托其他单位给设计吗?