土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一个电缆截面选择的问题

请教一个电缆截面选择的问题

发布于:2006-10-03 09:49:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在设计中遇到一个问题,电缆截面选择YJV-4x35+1x16,断路器前级整定值为160A,后级为100A,图审意见说要按前级开关整定值选,电缆截面太小,请问为什么不能按后级开关整定值选?本人觉得可以按后级开关整定值选呀?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • bqg
    bqg 沙发

    如果短路点发生在后级断路器的上口(楼主说;断路器前级整定值为160A,后级为100A)以上,那么,此时就要靠前级断路器动作,断开电路了,所以,使断路器和电缆匹配应该是对的.
    2006-10-07 14:35:07

    回复 举报
    赞同0
  • zfr-sg
    zfr-sg 板凳
    从图上看,一回的线路要什么选择性,可以无选择的切断任何一个开关,如果你勉强要求选择性,离的这样近,在电流整定上做不到,除非在时序上可以考虑选择性,但保护的时限是否满足又是问题,总之两个开关从那方面看都可以选一样大的。
    2006-10-06 23:20:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多