土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层剪力墙连梁超筋问题

高层剪力墙连梁超筋问题

发布于:2012-03-13 11:32:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我是个新手,刚开始接触高层剪力墙,计算时连梁很容易就超筋了,一般都是抗剪超筋,想问问大家,连梁抗剪超筋是不是就不用管了,还是说必须要把它调成不超筋?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 听风者
    听风者 沙发
    尽量调过去吧 一般7度区的连梁还是能调过去的 超过7度了 就不太容易调了,实在调整不过去,将每层超的连梁控制在四分之一以下还是可以接受的
    2013-10-12 19:46:12

    回复 举报
    赞同0
  • wkh1111
    wkh1111 板凳
    太感谢楼主分享了
    2013-10-12 09:12:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2088 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问为什么HRB500的抗压强度小于抗拉强度

1、为什么HRB500的抗压强度小于抗拉强度?2、钢筋用作箍筋的抗剪强度最大限制为360MPa,不能过大的原因是什么?谢谢[ 本帖最后由 qqyqiu 于 2012-3-13 10:46 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10