土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 哪些是只有消防时才运行的负荷?

哪些是只有消防时才运行的负荷?

发布于:2012-03-13 10:14:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问哪些是只有消防时才运行的负荷?哪些是消防和平时都要用的负荷?排烟风机只有消防的时候才用么?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • chenwenjun622
    chenwenjun622 沙发
    消防泵、喷淋泵、单速消防排烟机、消防补风机、防火卷帘
    常用的就这些了!
    2012-03-14 15:35:14

    回复 举报
    赞同0
  • 笑看人生69
    当然是火灾发生时才能运行的负荷,包括消防泵、消防电梯、应急照明等!
    2012-03-14 15:08:14

    回复 举报
    赞同0