阅读下一篇
【户式中央空调安装维修基本操作技术】一、 系统的吹污与气密性检验1、 系统的吹污空调系统在全面检修或临时停机检修时,系统在气密性检验或充满制冷剂前,须用氮气将系统中残存的油污、杂质、水分吹除干净。系统的污宜采取分段进行,先吹高压系统,后吹低压系统。排污口应分别选择在较低部位。在排污口上放一张干净白纸,当纸上无污点出现时,可认为系统已吹干净。 用氮气冲刷管道内污物的操作方法:将压力调节阀在氮气瓶上,将压力调节阀接入充制冷剂管液侧或气侧上,将所有室内机的借口用盲塞堵好保留,一台室内鸡借口作为排污口,打开氮气瓶阀将压力调节阀调至0.5MPa压力,用手中绝缘材料抵住管口,当压力变得在无法抵住时快速释放绝缘材料进行冲刷,反复冲刷,可用一干净白布放在管出口检验,直至无污物和水气排出,每台室内机气、液管重复以上冲洗过程。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(24 )
只看楼主 我来说两句-
dina-3
沙发
很有参考价值,谢谢啦
2010-07-05 17:28:05
赞同0
-
lilin19851217
板凳
请大家多多关照,我希望和你们成为朋友
2008-10-29 09:21:29
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报