土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 在上海35kv站能否设在地下

在上海35kv站能否设在地下

发布于:2012-03-13 09:15:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教:
最近接了上海一项目,27万平米的公建 本人估算用电量为20000KVA,拟设置两台1000KVA的35kv变压器,想了解在上海闸北地区
的供电要求,35kv站能否设地下一层(共地下二层),是否 必须是供电局设计
  • o-o-o
    o-o-o 沙发
    朋友 上海是可以做在地下的 35KV开关站是供电局设计的 但变电所是设计院做的
    另外你20000KVA的话 变压器选择12500的 每台必须能够带所有的一二级负荷且全部负荷的60%
    刚好我也在做,也是上海的,大家有空交流下,我给你发了私信
    2012-03-15 13:45:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【求解】用电负荷设计预估超过标准,使用中是否会跳闸

一套135平方米的三房两厅,地处上海,计划采用中央空调,空调用电负荷为4千瓦,电烤箱暂估3千瓦,浴霸暂估2千瓦,再加上其他照明、电脑、电视、电冰箱、洗衣机、脱排油烟机等等电器,总用电负荷估计要超过10千瓦。但是上海市的标准照这个面积为8千瓦,当然所有电器不可能同时使用的,我想问在使用中会不会跳闸给业主带来生活不便;假若增加容量1--2千瓦,硬件上到底有哪些不同,需不需要增容。谢谢高手给予解答,因本人对电气不是很懂。

回帖成功

经验值 +10