厨房适用喷规火灾危险等级是???

发布于:2012-03-12 18:39:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
如题
食堂的厨房采用喷淋系统,适用火灾危险等级是多少?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • bihu15721
    bihu15721 沙发
    按局部应用系统(厨房面积360平方米),中I级。
    追问如下:
    如与消火栓给水系统共用消防泵等设备设施,则消火泵流量如何确定,按两者之和还是按两者相较大者取之??
    条文说明似乎偏向取两者相较大者(可分析条文举例)。
    我个人觉得应当取两者之和。
    请大侠们指点。

    [ 本帖最后由 bihu15721 于 2012-3-13 22:20 编辑 ]
    2012-03-13 22:19:13

    回复 举报
    赞同0
  • mengyulili
    mengyulili 板凳
    厨房,住宅的厨房吗?一般不用喷淋,住宅都不用,如果实在想设置,最好中2,比较安全