发布于:2012-03-12 17:05:12
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
民规8.3.2 明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.Omm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。
民规中只是按敷设环境来区分管壁厚度。
高规9.1.4.1 暗敷设时,应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm;明敷设时,应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽;
没说明要用厚壁钢管
我在设计院时,老总要求,消防设备配电回路要穿SC管。我在地产公司时,各地设计单位也是要求用SC管。
SC管,水煤气管,热镀锌钢管。
我想知道是否我漏看了那条规范有这个要求?
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报