土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 室外消火拴(5个)直接连接到室内一层的室内消火拴环管上是否合适.相应增大室内消火拴环
室外消火拴(5个)直接连接到室内一层的室内消火拴环管上是否合适.相应增大室内消火拴环管的管径.谁这样干过.审批通过了吗?

全部回答(10 )

  • 益元

    室外消防用水负荷和室内消防用水负荷是要分开计算的,如果供水没有路不同来源管路,就需要专门设置室外消防用水水池。

    2023-04-26 20:31:26 来自 PC 评论 举报
  • a623321

    可以共用一个环,室外栓也是临时高压系统

    2022-10-31 14:56:31 来自 PC 评论 举报