土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 空调水系统运行老冲法兰垫问题。求助

空调水系统运行老冲法兰垫问题。求助

发布于:2012-03-12 13:55:12 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
空调机房内,运行压力为12公斤左右。打压时到14公斤没出现漏水现像。开机时,第一次开机由于操作失误水温上到80度,导致冲了几个法兰垫,在换好垫子,再把所有法兰螺丝紧一次后,正常制热运行了四个月。现在由于分集水器上接另一栋大楼要调试了,机房重新和那个系统一块调试。在注水后开泵运转。泵出口压力13.5公斤,运行了两个小时,正常。静压9.5公斤。但是停泵后过了七八个小时法兰垫冲了(橡胶法兰垫)。重新换垫子,再试,启泵没事,停泵后过阵子又冲其它的垫子了。而且还爆了一次橡胶软接。(停泵时静压9公斤左右) 有没有高手知道为什么出现这种问题啊。或是碰到类似的情况。(每次冲的垫子都是对夹式蝶阀那里的)

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • hongliu20032001

    楼主也没有交代是硬密封的。应该选用聚四氟垫就行了。记住,垫子越厚越容易冲坏。
    还有你这样的蝶阀本事没有水线,所有选择钢垫也是不合适的,还要缠生料带,又是多此一举。
    2012-03-23 15:24:23

    回复 举报
    赞同0
  • xiaopengwudi
    xiaopengwudi 板凳
    确实是个问题呀!
    2012-03-20 15:00:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通工程施工

返回版块

5.34 万条内容 · 285 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

暖通朋友进,大家一起来。群号150105426

本人做暖通专业,希望可以和大家一起交流交流关于暖通方面的技术问题和发展前途。群号150105426

回帖成功

经验值 +10