土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 【请教】一类建筑公共照明是否为一级负荷?
以下是业主意见: 本项目为一类建筑,但一级负荷中为何没有公共照明?根据08年新民规,一类高层建筑的公共照明应采用一级负荷供电。

但是我翻了以下规范,没发现必须是一级负荷。。

全部回答(45 )

  • canghaicha
    shmilyr123 发表于 2012-3-13 13:10 我想请教一个问题,为何我们在做应急照明回路时,要将强制点亮触点从该照明回路断路器之后引出,而不是断路 …在开关后和开关前,分清什么场所,如果在车库内在开关前,如果是走廊的,末端有开关的,在开关后,在开关后节省了导线的保护
    2013-10-21 22:04:21 来自 PC 评论 举报
  • intertu
    因为新规范的问题,所以一类建筑的公共走道照明、各设备间照明等都归为一类负荷,导致楼层配电间内需增加一个双切箱(须与应急照明箱分开)。这个问题在早期总是被业主频频提起说没必要,没曾想现在业主倒主动提出来啦 进步啊
    2012-03-20 09:10:20 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 424 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10