土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ (急)6层框架 位移比1.45 超限 如何调整

(急)6层框架 位移比1.45 超限 如何调整

发布于:2012-03-11 22:06:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
某6层办公楼,框架结构,6度区,四类场地,Tg=0.75s 。平面布置见附图,5层位移比超限,主要是因为电梯机房在5层右侧,刚心和质心相差很多。PKPM位移输出如下:

=== 工况 7 === Y+ 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY
6 1 338 18.23 16.93 1.08 4100.
338 1.71 1.50 1.14 1/2400. 12.9% 1.00
5 1 325 16.63 12.58 1.32 3500.
325 1.63 1.13 1.44 1/2143. 58.4% 0.67
4 1 290 15.03 11.47 1.31 3500.
290 2.45 1.79 1.36 1/1431. 31.0% 1.24
3 1 233 12.62 9.70 1.30 3500.
233 3.13 2.36 1.33 1/1117. 11.7% 1.40
2 1 176 9.50 7.36 1.29 3500.
176 3.47 2.64 1.31 1/1009. 1.3% 1.25
1 1 118 6.04 4.72 1.28 6200.
118 6.04 4.72 1.28 1/1027. 98.9% 0.98

Y方向最大层间位移角: 1/1009.(第 2层第 1塔)
Y方向最大位移与层平均位移的比值: 1.32(第 5层第 1塔)
Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.44(第 5层第 1塔)

以前的模型左侧边榀框架柱400*400通长,右侧边榀框架柱400*600通长,位移比1.28算的过去,我师傅说两侧框架柱不对称,不合理。为什么不合理至今没搞懂,哪本规范规定两侧框架柱要对称,5层该如何调整?
本人调整了三天还是没过,一个星期内要出图了,求高手指点。

平面模型.jpg

全部回复(43 )

只看楼主 我来说两句
  • 结构生活
    结构生活 沙发
    1.45也不算是超限啊,不规则吧,位移角如果足够小的话,可以放宽到1.6呢
    2013-08-17 16:28:17

    回复 举报
    赞同0
  • 东风有雨
    东风有雨 板凳
    这么规整还调不够?很明显柱截面过小。
    2013-08-17 13:32:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多