土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 低压蒸汽采暖中 ,双管上供下回式系统产生上冷下热的原因

低压蒸汽采暖中 ,双管上供下回式系统产生上冷下热的原因

发布于:2012-03-11 13:30:11 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
低压蒸汽采暖中 ,双管上供下回式系统产生上冷下热的原因

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • co1427198850486
    上冷下热说明上部流量小,下部流量大,主要原因是蒸汽管与凝水管之间的压差,也就是重力作用引起的附加压头不同
    2015-03-24 20:14:24

    回复 举报
    赞同0
  • 段海龙
    段海龙 板凳
    如果你说的供水温度低于回水温度,那么你好好检查下,是不供、回水管道与外系统供回管道连接相反。
    2013-07-24 17:17:24

    回复 举报
    赞同0