土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 为减少投资反渗透这样设计行吗

为减少投资反渗透这样设计行吗

发布于:2012-03-11 02:07:11 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
小型反渗透系统设计中,为了减少投资费用(只设一台高压泵),可不可以设计开机时,高压泵先是星形接法运行2分钟再切换到三角接法,这样一是起到低压冲洗的作用,二是星形接法运行避免水锤对膜的冲击,可以减少一台变频器和一台冲洗水泵。不知道这样是否可行啊?头一次做反渗透,请大家多多指点。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • kfbkfb
    kfbkfb 沙发
    5吨以上的可以用,不系统没意思了,小泵没不能接降压起动。
    2012-04-20 22:57:20

    回复 举报
    赞同0
  • xiaoqiang814318
    还真没那摩做过, ,,
    2012-04-10 19:13:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 263 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教1吨一级反渗透调试出现的2问题

1吨一级反渗透原水位自来水,电导率1309,4只海德能4040膜。调试出现2个问题:1、不开高压泵,自来水压力0.2Mpa产水取样电导率400,开高压泵1.252Mpa产水取样电导率13.1,这是为什么?2、电导率仪在线监测电导率388,把电导率探头拆下放在水样中测为13用TDS笔测为13.1.厂家说有干扰,是吗?请有经验的朋友指点迷津。谢谢了。发张电导率探头安装截图。

回帖成功

经验值 +10