土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 有关污水处理水量设计

有关污水处理水量设计

发布于:2004-02-28 10:25:28 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
在医院污水处理设计规范中写道:
医院的综合排水量、小时变化系数,与医院性质、规模、设备完善程度等有关,亦可按照下列数据计算:
一、设备比较齐全的大型医院:平均日污水量为400 ~ 600L/床·d ,k=2.O~2.2 。


问题:以1000张床位的设备比较齐全的大医院(平均污水量取500L/床·d,变化系数取2.0 )为例,那么在设计污水量时,设计污水量应为(1) 1000*500/1000=500m3/d 还是(2) 1000*500*Kz/1000=1000*500*2/1000=1000m3/d呀;(2)的算法是不是所说的每天最大水量呀,只有在设计沉淀池容积时才用的数据呀?
希望哪位朋友能帮小弟一把.

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • jevengod
    jevengod 沙发
    另外,管网肯定要按照高峰流量计算,至于污水处理构筑物,根据工艺,看具体的要求吧
    2012-07-08 11:25:08

    回复 举报
    赞同0
  • jevengod
    jevengod 板凳
    不用时变化系数,直接算出来的是平均日的污水量,计入系数之后,可以算出最高时的污水量。第二个计算是错误的,要再除以二十四。概念啊,概念
    2012-07-08 11:24:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.68 万条内容 · 856 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

斜管

请问那位知道处理工业污水的沉淀池用那种斜管好,我们原来用玻璃钢的,d60,非常容易积泥堵塞。是不是材料和规格的问题呢?先谢了!

回帖成功

经验值 +10