发布于:2004-02-28 10:25:28
来自:给排水工程/市政给排水
[复制转发]
在医院污水处理设计规范中写道:
医院的综合排水量、小时变化系数,与医院性质、规模、设备完善程度等有关,亦可按照下列数据计算:
一、设备比较齐全的大型医院:平均日污水量为400 ~ 600L/床·d ,k=2.O~2.2 。
问题:以1000张床位的设备比较齐全的大医院(平均污水量取500L/床·d,变化系数取2.0 )为例,那么在设计污水量时,设计污水量应为(1) 1000*500/1000=500m3/d 还是(2) 1000*500*Kz/1000=1000*500*2/1000=1000m3/d呀;(2)的算法是不是所说的每天最大水量呀,只有在设计沉淀池容积时才用的数据呀?
希望哪位朋友能帮小弟一把.
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
jevengod
沙发
另外,管网肯定要按照高峰流量计算,至于污水处理构筑物,根据工艺,看具体的要求吧
2012-07-08 11:25:08
赞同0
-
jevengod
板凳
不用时变化系数,直接算出来的是平均日的污水量,计入系数之后,可以算出最高时的污水量。第二个计算是错误的,要再除以二十四。概念啊,概念
2012-07-08 11:24:08