土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 某集中空调系统冷却水泵的性能调整

某集中空调系统冷却水泵的性能调整

发布于:2006-08-28 00:00:28 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
论文简介:

针对某工程空调水系统调试中发现的冷却水泵配用电机偏小的问题。经计算分析认为,降低水泵扬程3-4m可以保证水泵安全运行。采用切割叶轮直径的方法,三次调整不同切割尺寸,得到适合的叶轮直径335-337mm,测试参数表明,调整后水泵的流量、扬程和电机功率满足了工程需要。