发布于:2012-03-10 22:22:10
来自:电气工程/输变电工程
[复制转发]
我站35KV电站前段时间二路电的PT熔断器开始熔断一根,反应到后台是二路电三相电压都降低,降低的幅度不同一相大概5KV,一相大概18KV,一相大概25KV,因为不知道是熔断器熔断造成的结果,一直以为是后台监控的问题,一直这样运行,大概运行了20多天后,有一天,二路电开关跳闸,备自投动作,自动由第一路电源供电运行,这时进行检测才发现PT熔断器三相全部熔断,后来买来熔断器后换上,用一路电通过带二路电的母联开关,把二路电的电压互感器柜和计量柜投入,二路电进来。就这样。第二天二路电的计量柜PT保险又熔断,反应到电力局电表上报警。请问这是什么原因造成的PT保险这样经常熔断呢,二路电接入需要做什么设备的试验才能投入二路电的运行。
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报