我从事水地源热泵行业超过十年,有些疑问,想与大家探讨:
1、地埋管回填料:我们作一个假设,地下水位埋深5米,泥层为主,这样的地方作地埋管,不回填、回填原浆、回填混合料,大家觉得取热和排热能力会有多大差别?
2、从事过施工的进来:做的地源热泵项目系统运行中,地埋管从没泄漏的比例有多少?
3、第1个问题中,如果是沙层,大家觉得是否会有不同?
4、大家觉得对接和承插对系统安全性有多少区别?

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • 鹏飞
    鹏飞 沙发
    你问的问题我看不像从事了10多年的吧
    2012-04-26 11:07:26

    回复 举报
    赞同0
  • wtb237403
    wtb237403 板凳
    我也在学习当中。。。没真正施工过。
    2012-04-25 09:34:25

    回复 举报
    赞同0