土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 无梁楼盖车库外墙比顶板薄,顶板一定要加腋吗?
现做一地下车库,无梁楼盖,覆土1.8米,柱距8.1米,外墙300,顶板350,外墙上没设附壁柱。已经完全画完了,总工说外墙比顶板薄,且顶板与墙不可能形成铰接状态,让在顶板加缘加腋。我认为加腋后,墙顶端刚度变大,内力会向墙顶端聚集,原来的配筋可能就不够了,反而会有安全隐患。外墙薄就一定要加腋吗?我的理解对吗?

全部回答(6 )

  • daqingluobo
    多谢各位,受教了!
    2012-03-11 16:13:11 来自 PC 评论 举报
  • poormanlee
    这个是个概念问题 无梁楼盖的话 应该是两端固结计算挡土墙 墙高比较大的情况下 确实可能会配筋不够
    2012-03-11 02:44:11 来自 PC 评论 举报