无梁楼盖车库外墙比顶板薄,顶板一定要加腋吗?
无梁楼盖车库外墙比顶板薄,顶板一定要加腋吗?
现做一地下车库,无梁楼盖,覆土1.8米,柱距8.1米,外墙300,顶板350,外墙上没设附壁柱。已经完全画完了,总工说外墙比顶板薄,且顶板与墙不可能形成铰接状态,让在顶板加缘加腋。我认为加腋后,墙顶端刚度变大,内力会向墙顶端聚集,原来的配筋可能就不够了,反而会有安全隐患。外墙薄就一定要加腋吗?我的理解对吗?
发布于
2012-03-10 15:29:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
daqingluobo
多谢各位,受教了!
2012-03-11 16:13:11
来自 PC
评论
举报
poormanlee
这个是个概念问题 无梁楼盖的话 应该是两端固结计算挡土墙 墙高比较大的情况下 确实可能会配筋不够