土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 空调配电问题

空调配电问题

发布于:2012-03-10 14:37:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有一办公楼,共装有空调5P 30台(三相)、3P 5台(单相)、2P 3台(单相)、1.5P 6台(单相)。原来准备铺设4*95平方的YJV电缆,长度30米。我算下来不够用。应该用多大的电缆?求计算过程

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • zzhspeed
    zzhspeed 沙发
    计算电流350A,选用400A开关,电缆采用YJV-3x240+1x120。不应该再小了。
    2012-03-14 20:29:14

    回复 举报
    赞同0
  • 查无此人zz
    315A的断路器应该用150截面的电缆即可。
    2012-03-14 18:33:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2093 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

商场大店铺需要用三相配电吗

我正做的一个商场,里边的店铺小的有几十平,大的有五六百平,我需要给大店铺供三相电么?求大师们指教

回帖成功

经验值 +10