土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一个电缆技术问题

请教一个电缆技术问题

发布于:2012-03-10 10:57:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
7万平米的政府办公楼,设计选用电缆是低烟无卤阻燃耐火的,现投资方想更改电缆为普通YJV电缆,不知道是否可以?设计答复,若改,消防验收不好做,请问消防验收能通过吗?请各位畅所欲言,谢谢!民规和电缆规程我也看了,好像我们这个建筑不包括在它的范围。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zsg2345
    zsg2345 沙发
    基本消防通不过,还是不要改吧!
    2012-03-11 17:53:11

    回复 举报
    赞同0
  • jacksonf
    jacksonf 板凳
    板凳说的是道理
    2012-03-10 21:03:10

    回复 举报
    赞同0