土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【求助】高压计量用的电度表的精度应当选什么等级的?
请问,12KV的高压开关柜KYN28电业局计量,电度表应当选什么等级的?是0.2级还是0.5级的?另外0.2级和0.2S级有什么不同?

全部回答(2 )

  • jm000000
    十分感谢!
    2012-03-12 10:54:12 来自 PC 评论 举报
  • dianqipanli
    电能计量装置分为4类:
    Ⅰ类:使用于月平均用电量100万KWh及以上或变压器容量为200KVA及以上的高压计费用户,10万KW及以上发电机以及跨省网之间的联络线。准确度等级:
    有功电能表-0.5;无功电能表-2.0;电压互感器-0.2;电流互感器-0.2或0.2S。
    Ⅱ类:使用于月平均用电量10万KWh及以上或变压器容量为315KVA及以上的高压计费用户,.............。准确度等级:
    有功电能表-1.0;无功电能表-2.0;电压互感器-0.2;电流互感器-0.2或0.2S。
    Ⅲ类:使用于月平均用电量10万KWh以下或变压器容量为315KVA以下的高压计费用户,负荷容量为315KVA及以上的低压计费用户,.........。准确度等级:
    有功电能表-1.0;无功电能表-2.0;电压互感器-0.5;电流互感器-0.5或0.5S。
    Ⅳ类:使用于负荷容量为315kVA以下的低压计费用户和用作企业经济技术指标内部分析/考核用的高压、低压线路。准确度等级:
    有功电能表-2.0;无功电能表-3.0;电压互感器-0.5;电流互感器-0.5或0.5S。