【求助】高压计量用的电度表的精度应当选什么等级的?
【求助】高压计量用的电度表的精度应当选什么等级的?
请问,12KV的高压开关柜KYN28电业局计量,电度表应当选什么等级的?是0.2级还是0.5级的?另外0.2级和0.2S级有什么不同?
发布于
2012-03-10 09:46:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
jm000000
十分感谢!
2012-03-12 10:54:12
来自 PC
评论
举报
dianqipanli
电能计量装置分为4类:
Ⅰ类:使用于月平均用电量100万KWh及以上或变压器容量为200KVA及以上的高压计费用户,10万KW及以上发电机以及跨省网之间的联络线。准确度等级:
有功电能表-0.5;无功电能表-2.0;电压互感器-0.2;电流互感器-0.2或0.2S。
Ⅱ类:使用于月平均用电量10万KWh及以上或变压器容量为315KVA及以上的高压计费用户,.............。准确度等级:
有功电能表-1.0;无功电能表-2.0;电压互感器-0.2;电流互感器-0.2或0.2S。
Ⅲ类:使用于月平均用电量10万KWh以下或变压器容量为315KVA以下的高压计费用户,负荷容量为315KVA及以上的低压计费用户,.........。准确度等级:
有功电能表-1.0;无功电能表-2.0;电压互感器-0.5;电流互感器-0.5或0.5S。
Ⅳ类:使用于负荷容量为315kVA以下的低压计费用户和用作企业经济技术指标内部分析/考核用的高压、低压线路。准确度等级:
有功电能表-2.0;无功电能表-3.0;电压互感器-0.5;电流互感器-0.5或0.5S。
2012-03-10 20:44:10
来自 PC
评论
举报
相关推荐
jm000000
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
18
回复
113
粉丝
0
+ 关注
私信
成套电气设备
返回版块
15.96 万条内容 · 562 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )
