土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 水冷系统使用冷却塔供冷真的节能吗

水冷系统使用冷却塔供冷真的节能吗

发布于:2012-03-10 08:42:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
有较大内热源的建筑,水冷的冷冻水供冷系统在冬季或者过渡季节仍然需要供冷,那么切换到冷却塔免费供冷模式是否会比采用冷水机组供冷更节能呢?常见的资料都在主推冷却塔免费供冷,但是对于常见的已有冷却塔的水冷空调系统,经过模拟软件计算发现切换到冷却塔免费供冷并不节能。请问各位谁有这个问题的看法?请不吝赐教,也欢迎讨论。
关于这个问题我的一点看法是,原有的冷水机组制冷系数(EER/COP)在4.7以上,切换到冷却塔免费供冷之后,冬季或者过渡季节冷却水温度较低,机组冷却水流量以及冷却塔风机转速较低。但是切换到冷却塔免费供冷模式以后,冷却水(实际已做为冷冻水)流量增加,冷却塔内风机能耗也增加。会不回是风机与泵增加的能耗抵消了高效冷水机组运行的能耗?
还请大家多多讨论。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • liulihupan
    liulihupan 沙发
    可以的,这个要根据应用场所和地理位置决定,北方节能效果最好
    2013-09-26 17:10:26

    回复 举报
    赞同0
  • sea123456
    sea123456 板凳
    topspeed1119 发表于 2012-3-13 11:32 你说的是,特灵离心机的“自由冷却”特性概念:当秋冬季节冷却水温低于冷冻水温时,机组无需启动压缩机, …请问这种状态下自由冷却,冷冻水的出水温度能达到多少?和环境温度有很大关系吧,谢谢!
    2013-09-22 13:30:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 788 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一台进水的麦克维尔单螺杆压缩机维修

一台麦克维尔单螺杆压缩机,机组进水后放置一年多客户才修!对压缩机进行了维修,清洗压缩机并更换轴承等!维修后已经正常运转半年多!技术交流,QQ:332012796[ 本帖最后由 kuaianjia 于 2012-3-9 19:09 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10