土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 600MW水内冷发电机组测量整体绝缘电阻使用啥表?

600MW水内冷发电机组测量整体绝缘电阻使用啥表?

发布于:2006-09-30 10:01:30 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
600MW水内冷发电机单独个体使用水内冷专用摇表可以测量。
但是当发电机和封母、主、厂变连接后测量整体的
绝缘电阻用水内冷专用摇表测量不准确分散性大或者过载。
请问600MW水内冷发电机组测量整体绝缘电阻使用啥表?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • chencheng330
    chencheng330 沙发
    用水内冷发电机专用摇表,因水质、气温、湿度的影响测试结果离散性较大,所以要结合经验和历史数据比较参考。由于汇水对地的泄漏较大,8型摇表是不能摇水内冷发电机绝缘的。而发电机、母线和变压器一起成系统的摇绝缘意义不大,不如用万用表捅一下,系统对地没有金属性短路就行了。
    2006-10-27 11:38:27

    回复 举报
    赞同0
  • tn_c_s
    tn_c_s 板凳
    回10楼:封闭母线一般使用纯瓷绝缘子,吸收现象不明显,没必要测吸收比,只测绝缘电阻就行了,当绝缘子表面结露后,绝缘电阻会很低,比发电机变压器低得多(几个数量级),对整个发变组来说已经没有吸收比可言了。
    2006-10-27 08:43:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 217 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教武钢30Q130的叠片系数0.97小不小?

请教武钢30Q130的叠片系数一般取多少,0.97小不小?

回帖成功

经验值 +10