土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 备自投(BZT)和自动转换开关(ATS)的区别?

备自投(BZT)和自动转换开关(ATS)的区别?

发布于:2006-09-30 09:59:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.备自投(BZT)和自动转换开关(ATS)的区别?
2.备自投(BZT)和自动转换开关(ATS)的转换时间??

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • rld0431
    rld0431 沙发
    备自投(BZT)只是个备用开关,只有主开关有故障才启用电源与主开关是同一路;自动转换开关(ATS)适用于双电源自动转换,可以都作为主供电电源开关。
    备自投(BZT)转换时间越短越好;自动转换开关(ATS)转换时间我一般定为3秒
    2006-09-30 10:38:30

    回复 举报
    赞同1
  • lingyan16
    lingyan16 板凳
    ATSE的含义是什么?

    1.国家标准里ATSE的英文全称:ATSE:Automatic Transfer Switching Equipment

    2.国家标准里ATSE的英文全称:自动转换开关电器

    3.ATSE产品国家标准:GB/T14048.11—2002《自动转换开关电器》

    4.ATSE产品国标定义:由一个(或几个)转换开关电器和其它必需的电器组成,用于检测电源电路,并将一个或多个负载电路从一个电源自动转换到另一个电源的电器。

    ATSE的核心功能是什么?


    保证供电:

      1.连续、快速保证供电是ATSE基本和核心功能。

      2.只要电源没有故障,ATSE就必须保证电源的连续供应;

      3.如果常用电源出现故障,ATSE就必须检测出来并及时自动切换。

      4.当常用电源恢复正常时,自动将负载从备用电源转换到常用电源。

      5.如果两路电源都有故障,ATSE应该能够自动切断电源供应。

    ATSE切换延时是如何确定的?
    答:
    在一个配电系统中,一个ATSE开关的切换延时时间,是根据上下级ATSE开关动作的配合需要来确定的。下级ATSE开关切换延时时间应比上级的ATSE开关切换延时时间长0.3~0.5秒以上,如果一路进线电源(常用电源)失电,应该是上级ATSE开关先动作,下级ATSE开关不动作,这样才能避免大量下级ATSE开关的同时动作对电网造成的冲击。在目前常见的建筑配电系统中,这种上下两级ATSE开关的两路供电系统较为常见,在这种系统中,两路高压进线之间自投的母联开关,或一路进线电源的低压母线与发电机母线之间的ATSE开关为上级ATSE,各消防负荷配电箱内的ATSE为下级ATSE,应该确定各消防负荷配电箱内的ATSE的切换延时时间比上级ATSE的动作时间长0.3~0.5秒以上。


    欲了解更多详情,请访问: WWW.SZQDT.COM
    2008-12-07 21:14:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

母线槽问题

大家有没有听过POWERDUCT这个牌子的母线啊

回帖成功

经验值 +10