土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 有关wmass中刚度计算的疑问

有关wmass中刚度计算的疑问

发布于:2012-03-09 17:35:09 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
在wmass中计算刚度方法很多,那对于我们一般设计人员怎么判断这种刚度比的关系呢,即什么情况下看什么刚度或刚度比,因为软件说明书也没有详细的表述,哪位大侠能告诉一下,以下是咨询pkpm的对话结果:
2012-3-9 16:33:14
你好,请问一下satwe计算结果 wmass.out中 对于框剪结构 ratx、raty项还起作用吗
结构咨询(9153523)2012-03-09 16:39:30

起作用 因为抗震规范要求按70%和80%比值,取抗规从严控制

您2012-3-9 16:38:49
根据《高规》3.5.2条第二款,来看应该软件计算结果满足ratx2、raty2即可
结构咨询(9153523)2012-03-09 16:44:26

抗规没有考虑层高的因素

结构咨询(9153523)2012-03-09 16:44:40

软件取抗规从严控制

您2012-3-9 16:39:27

您2012-3-9 16:40:49
那对于我们一般设计人员怎么判断这种刚度比的关系呢,即什么情况下看什么刚度或刚度比,因为软件说明书也没有详细的表述
您2012-3-9 16:41:15
能给与明确吗
您2012-3-9 16:43:43
参加你们培训也没详细说明啊
您2012-3-9 16:46:32
首先根据软件说明 对ratx、raty是用剪切刚度算出来的 但是根据抗规要求表3.4.3-2的条文说明 计算楼层侧向刚度 是按照楼层剪力除以位移计算出来的刚度,这两个刚度就不是一回事 怎么说根据抗规从严控制呢
您2012-3-9 16:49:57
根据软件wmass.out的解释 ratx、raty 是RJX1,RJY1,RJZ1剪切刚度的比值,根本不是抗规计算方法 (即按照楼层剪力除以位移计算出来的刚度)
您2012-3-9 16:50:15
还在吗
您2012-3-9 16:55:45
怎么不说话呢
您2012-3-9 17:5:9
什么服务 说的很好听
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 538 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

08版本PKPM底部框架视频 网盘下载

http://115.com/file/dpq260nw#第4章03配筋砌体施工图.exehttp://115.com/file/bep3z5mo#第4章02配筋砌体satwe.exehttp://115.com/file/anstzcrl#第4章01配筋砌体建模.exehttp://115.com/file/anstzsle#第3章04底框梁柱施工图.exehttp://115.com/file/dpq2cgw5#

回帖成功

经验值 +10