高层建筑中的排水立管需要做消能吗?
高层建筑中的排水立管需要做消能吗?
请教:高层建筑中的排水立管需要做消能吗?应该怎么做呢?多高的距离需要做呢?
发布于
2004-02-27 11:33:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(30 )
lr20032004
力挺10楼:
因为这种做法与理论、实际都不符。
1、排水管内的水流经过一定的流程后流速是不变的,所以无需消能。
2、排水管在实际使用中最怕的是“堵”,而所谓的消能装置正好“堵”在枪口上。
2009-09-14 15:53:14
来自 PC
评论
举报
lsz2004
同意
2007-08-28 17:40:28
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
shine
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
4
回复
12
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑给排水
返回版块
47.27 万条内容 · 1337 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(30 )
因为这种做法与理论、实际都不符。
1、排水管内的水流经过一定的流程后流速是不变的,所以无需消能。
2、排水管在实际使用中最怕的是“堵”,而所谓的消能装置正好“堵”在枪口上。
同意